probleme bruleur

Utilisation d'huile végétale pour les chaudières

Modérateur : Les modérateurs

Répondre
bricolo001
Amateur
Amateur
Messages : 59
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 5:40 pm
Localisation : lorraine

probleme bruleur

Message par bricolo001 »

salut a tous,peut etre qq'un a une idée
j'ai changé de gicleur comme d'ab et puis plus rien
elle s'allume tres mal et petarade pendant 30 sec et après tout OK et quand elle s'arrete plus de 5 min ca redemare plus
je la fait s'allumer et s'eteindre tous les 3 min
essai plusieurs gicleur,
chaudiere propre,
pression OK rien de bouché,
quand j'augmente le % de fioul ca demare mieux mais c'est pas comme avant
si vous avez une idée ce serait sympas
j'ai tourné depuis 4 mois a 75%huile
se peut il que la pompe est en train de lacher ou de l'eau,ca fait 3 jours que je cherche sans succès
A++
Avatar du membre
jonathanv8
Passionné
Passionné
Messages : 5794
Enregistré le : ven. sept. 23, 2005 9:08 pm

Message par jonathanv8 »

Pour savoir si tu a de l'eau dans l'huile, c'est de la faire chauffée mais bon c'est dangereux !!!!!!
Est ce que sur ta chaudiere , il n'y a pas une histoire pour mettre plus d'air pour qu'il y ait une meilleur combustion.

J'y connais rien, c'est juste une hypothese
Avatar du membre
mickalhuile
Motivé
Motivé
Messages : 401
Enregistré le : jeu. nov. 20, 2008 9:19 pm
Localisation : finistère sud

Message par mickalhuile »

peut-être ton huile est trop froide(trop épaisse), fin je sais pas je connais pas le fonctionnement des chaudières a l'huile, est-ce que tu doit réchauffer l'huile normalement et est-ce que ta cuve est en extérieur?
ESPACE II 94 TD 355 000kms, titine prend des bornes...
PI BOCSH Bicarburation
Et vive le gras! quand il tombe pas à coté...
bricolo001
Amateur
Amateur
Messages : 59
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 5:40 pm
Localisation : lorraine

Message par bricolo001 »

salut,il n'y a pas de prob d'air
je prechauffe a 45°c avant la pompe et apres un autre rechauffeur qui la monte a 140°c sur la ligne de giclé
ce matin j'ai nettoyé le filtre dans la pompe,ca marche mieux,mais c'est pas encore ca
vidangé les reservoirs,un peu de dépot épais au fond
le reste est plus que propre,

le probleme n'est qu'au démarage,apres 30 seconde c'est niquel,comme s'il n'y avait pas assez de pression au demarage et plus j'en met pire c'est
A++

ca fonctionne depuis 4 mois et puis d'un coup plus rien,bizarre ??????
Avatar du membre
mickalhuile
Motivé
Motivé
Messages : 401
Enregistré le : jeu. nov. 20, 2008 9:19 pm
Localisation : finistère sud

Message par mickalhuile »

si ta pompe est avant les réchauffeur, peut-être avec le froid elle a plus de mal a pomper correctement :roll:
t'aurais pas un schema de ton installation histoire de mieux comprendre son fonctionnement
ESPACE II 94 TD 355 000kms, titine prend des bornes...
PI BOCSH Bicarburation
Et vive le gras! quand il tombe pas à coté...
bricolo001
Amateur
Amateur
Messages : 59
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 5:40 pm
Localisation : lorraine

Message par bricolo001 »

salut,photos sur le site:3/4 lignes plus bas,melasse sur bruleur,page 5
premier rechauffeur dans bassine rouge,puis resistance chauffante entre la pompe et le gicleur
http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... &start=120
le lien si ca marche
je pense que c'est la pompe qui est en train de casser ou les depots epais du a la longue
A+
Avatar du membre
mickalhuile
Motivé
Motivé
Messages : 401
Enregistré le : jeu. nov. 20, 2008 9:19 pm
Localisation : finistère sud

Message par mickalhuile »

là j'ai tout compris! :o
non, plus sérieusement, je pense que si tu avais un réchauffeur avant ta pompe ça la soulageais et diminuerais les dépot!
ESPACE II 94 TD 355 000kms, titine prend des bornes...
PI BOCSH Bicarburation
Et vive le gras! quand il tombe pas à coté...
bricolo001
Amateur
Amateur
Messages : 59
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 5:40 pm
Localisation : lorraine

Message par bricolo001 »

t'a mal regardé,avant la pompe ca chauffe a 45°c et un lot de 3 rechauffeurs en serie apres la pompe ,mon systheme est pas mal,j'ai netoyé 2x la chaudiere en 4 mois et une fois le rechauffeur apres la pompe,et ca tourne 24h/24h avec 75% huile
il a brulé depuis octobre environ 1000L
A+
lepilotedu59
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : lun. nov. 26, 2007 10:23 pm
Localisation : en meuse...

Message par lepilotedu59 »

salut voisin lorrain! ma chaudière tourne également depuis un mois a 75% mais sans modifs ,un seul petit nettoyage a du etre effectué après que j'ai voulu essayer un gicleur plus petit pour voir la différence , résultat médiocre j'ai donc remis l'original...bref
le problème que tu décris me fait penser a la pression pompe tout de suite , j'ai eu toute les pannes possibles en fesant mes tests donc...
je ne suis pas expert en chaudiere mais je pense également a une pompe qui fatigue , mais c'est étrange quand meme que ca tourne nikel après 30sec
ps: je peux te demander de quel coin tu est? moi je suis a coté de ligny en barrois , peut etre pourrons nous un jour discuter de nos intallations chaudiere (je vais tenter les 100% meme si ca a l'air très dur...)
605 2.5TD 50 000km a 100%en monoréservoir, 75%pour cet hiver...
Chaudiere perge a 60% , travail en cours pour passer a 100%...
LACHE LE GASOIL PRESSE LES PETALES !!!
bricolo001
Amateur
Amateur
Messages : 59
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 5:40 pm
Localisation : lorraine

Message par bricolo001 »

salut,je suis du coin Forbach
mon probleme est resolu,j'ai tout nettoyé,ca a encore merdé 1 jour,depuis c'est bon
j'ai toujours fais un melange 5l+1.5 de rouge depuis 2 ans et ca marche bien
le 100% c'est techniquement quasi impossible avec un bruleur normal
j'ai aussi eu toute sorte de panne,
j'ai un gicleur de 0.85/60° danfoss
je te contacte en mp
A++
Avatar du membre
lolo85
Passionné
Passionné
Messages : 1964
Enregistré le : dim. août 14, 2005 5:25 pm
Localisation : vendée
Contact :

Message par lolo85 »

jvet remetre la miene en route aussi. :o
xm break 2.1 td bi-carbu (bosch)
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps

alfa 159 185 cv no fap no egr siwirl 70% Image
bricolo001
Amateur
Amateur
Messages : 59
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 5:40 pm
Localisation : lorraine

Message par bricolo001 »

salut,il serait temps l'hiver est bientot fini
A++
Avatar du membre
lolo85
Passionné
Passionné
Messages : 1964
Enregistré le : dim. août 14, 2005 5:25 pm
Localisation : vendée
Contact :

Message par lolo85 »

ben pour le fun :o
xm break 2.1 td bi-carbu (bosch)
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps

alfa 159 185 cv no fap no egr siwirl 70% Image
Répondre

Retourner vers « Chaudières »