difficulté de mise en route d'un brûleur à huile de vidange.
Modérateur : Les modérateurs
- Tibo1987
- Modérateur
- Messages : 2946
- Enregistré le : sam. janv. 12, 2008 10:53 am
- Localisation : Naucelle 12800
Re: difficulté de mise en route d'un brûleur à huile de vidange.
230°C! fatch! faut pas y mettre les doigts!!
Bien joué pour la cendre blanche.
Moi je n'en suis toujours pas là. Je me demande si c'est pas parce que je fais une "petite flamme" ; je n'ai pas d'huile qui s'accumule mais pas de cendres non plus. J'ai un peu partout un film charbonneux dans le foyer... Pas bien grave.
J'ai ajusté de manière à avoir des température de sortie faibles, de l'ordre de 50 - 60 °C (on peut mettre la main sur les tubes de sortie à 1 m du cul de la chaudière)
Je considère qu'en ayant les gaz les plus froids possibles, je maximise mon rendement ; tant que je ne fais pas de caramel mal brulé dans le foyer. Mais peut être me trompe-je...
Je tourne en moyenne entre 7 et 10 L par jour ; pour avoir 18 - 19 degrés dans la maison. (180 m², plafonds hauts, 1 étage, isolation très moyenne)
Bien joué pour la cendre blanche.
Moi je n'en suis toujours pas là. Je me demande si c'est pas parce que je fais une "petite flamme" ; je n'ai pas d'huile qui s'accumule mais pas de cendres non plus. J'ai un peu partout un film charbonneux dans le foyer... Pas bien grave.
J'ai ajusté de manière à avoir des température de sortie faibles, de l'ordre de 50 - 60 °C (on peut mettre la main sur les tubes de sortie à 1 m du cul de la chaudière)
Je considère qu'en ayant les gaz les plus froids possibles, je maximise mon rendement ; tant que je ne fais pas de caramel mal brulé dans le foyer. Mais peut être me trompe-je...
Je tourne en moyenne entre 7 et 10 L par jour ; pour avoir 18 - 19 degrés dans la maison. (180 m², plafonds hauts, 1 étage, isolation très moyenne)
Merco_C250TD Bicarb
Yaris_D4D Casse moteur
Berlingo Elec, MB100 filtre commun, 206 D
ex Chaudière 100% mélasse
ex Fiat JTD
Yaris_D4D Casse moteur
Berlingo Elec, MB100 filtre commun, 206 D
ex Chaudière 100% mélasse
ex Fiat JTD
-
- Amateur
- Messages : 90
- Enregistré le : jeu. juin 15, 2006 8:36 pm
Re: difficulté de mise en route d'un brûleur à huile de vidange.
J'ai été obligé de maintenir la T° eau à 60°C mini, sinon j'encrasse. Ca diminue le rendement mais comme ce n'est pas cher.
Comme les autres, réglages de l'huile à 90°C, plus chaud ça génère des dépots dans la cuve.
La natte céramique au fond du foyer absorbe les gouttelettes et fait pyrolise.
Mes réglages sont comme sur les dessins, sinon ça ne marchait pas.
Comme les autres, réglages de l'huile à 90°C, plus chaud ça génère des dépots dans la cuve.
La natte céramique au fond du foyer absorbe les gouttelettes et fait pyrolise.
Mes réglages sont comme sur les dessins, sinon ça ne marchait pas.
- Macromalhuile37
- Modérateur
- Messages : 12300
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2005 7:46 pm
- Localisation : petite suisse tourangelle
Re: difficulté de mise en route d'un brûleur à huile de vidange.
Arriere de l'accroche flamme a 2mm du nez du gicleur??? Je n'arrive pas a resoudre mon probleme d'encrassement de l'accroche flamme...Il lui faut un coup de chalouf toute les semaines...
- RMF26
- Modérateur
- Messages : 300
- Enregistré le : jeu. mai 28, 2009 8:45 am
Re: difficulté de mise en route d'un brûleur à huile de vidange.
Personnellement mon accroche flamme est à moins de 1,5 cm à l'origine, comme j'avais des soucis de gouttelettes j'ai pensé que l'accroche flamme était trop loin donc je l'ai mis à 0,3mm, pas d'encrassement pour moi, un petit dépot d'huile brûler qui correspond je pense à la pissette du gicleur lors de l’arrêt du brûleur.
Cependant en faisant ça je n'ai plus d'air secondaire, je vais prochainement mettre comme à l'origine.
Macro ton soucis ne viendrait-il pas de l'angle de pulvérisation, j'ai souvent lu que l'emplacement de l'accroche flamme dépendait surtout de l'angle, plus tu le rapproche du gicleur plus tu peux avoir un angle important et inversement...La plupart du temps (ce que j'ai lu aussi sur divers forum) l'accroche flamme se situe entre 0,3 et 0,5mm en retrait du gicleur. Alors expliquez pourquoi sur mon brûleur l'accroche flamme est à l'origine à 15mm......
Sinon macro, température d'eau? T° de fumée?
Cependant en faisant ça je n'ai plus d'air secondaire, je vais prochainement mettre comme à l'origine.
Macro ton soucis ne viendrait-il pas de l'angle de pulvérisation, j'ai souvent lu que l'emplacement de l'accroche flamme dépendait surtout de l'angle, plus tu le rapproche du gicleur plus tu peux avoir un angle important et inversement...La plupart du temps (ce que j'ai lu aussi sur divers forum) l'accroche flamme se situe entre 0,3 et 0,5mm en retrait du gicleur. Alors expliquez pourquoi sur mon brûleur l'accroche flamme est à l'origine à 15mm......
Sinon macro, température d'eau? T° de fumée?
- RMF26
- Modérateur
- Messages : 300
- Enregistré le : jeu. mai 28, 2009 8:45 am
Re: difficulté de mise en route d'un brûleur à huile de vidange.
Bonjour à tous,
Des petits soucis de mon côté mais rien de bien violent! Uniquement des problèmes de filtration que je dois résoudre d’ici peu.
Je reviens vers vous car j'ai repensé à une chose, l'huile à un point éclair de pas loin 300°C, ça veut dire que nous devons avoir une température proche de celle-ci tout de suite en sortie de gicleur pour avoir une bonne combustion, n'est-ce pas?
A ce propos, après tout ce temps de recherche je suis tombé sur un document qui répond à ma question précédente à savoir, pourquoi j'ai toujours des gouttes imbrulés à l'huile de vidange, réponse.....
Qu'en pensez vous, c'est évident! bien sûr!
De mon côté je suis toujours à 250°C de préchauff, et tout se passe bien.
A bientôt huileux acharnés!
Des petits soucis de mon côté mais rien de bien violent! Uniquement des problèmes de filtration que je dois résoudre d’ici peu.
Je reviens vers vous car j'ai repensé à une chose, l'huile à un point éclair de pas loin 300°C, ça veut dire que nous devons avoir une température proche de celle-ci tout de suite en sortie de gicleur pour avoir une bonne combustion, n'est-ce pas?
A ce propos, après tout ce temps de recherche je suis tombé sur un document qui répond à ma question précédente à savoir, pourquoi j'ai toujours des gouttes imbrulés à l'huile de vidange, réponse.....
Qu'en pensez vous, c'est évident! bien sûr!
De mon côté je suis toujours à 250°C de préchauff, et tout se passe bien.
A bientôt huileux acharnés!
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-
- Passionné
- Messages : 1014
- Enregistré le : jeu. sept. 08, 2005 9:13 pm
- Localisation : nord-isère (38)
- Contact :
Re: difficulté de mise en route d'un brûleur à huile de vidange.
pour ce pb d'encrassement, as-tu installé un tube de combustion? la natte céramique autour et au fond du foyer? as-tu les bons réglages entre gicleur, accroche-flamme et électrodes?Macromalhuile37 a écrit :Arriere de l'accroche flamme a 2mm du nez du gicleur??? Je n'arrive pas a resoudre mon probleme d'encrassement de l'accroche flamme...Il lui faut un coup de chalouf toute les semaines...
j'avais le même pb que toi l'an dernier et cette année en début de période de chauffe; puis j'ai ouvert le foyer en novembre pour en faire le nettoyage et là, surprise, le tube de combustion était à moitié bouffé et il n'y avait plus du tout de natte céramique; j'ai commandé le matos chez Kroll, et dès que je l'ai eu installé (j'ai même mis ce qui me restait de natte dans le tube pour le protéger un peu), plus aucun pb: flamme blanche, démarre pile-poil, je nettoie maintenant toutes les 3 semaines et c'est encrassé uniquement au niveau du gicleur et des électrodes, mon accroche-flamme reste très propre.
bonne continuation
Opel Zafira 2.0l DTI à 30% hvb/ Mitsu pajero 2.8l bicarburation made in http://www.aeden.fr
-
- Intéressé
- Messages : 164
- Enregistré le : lun. juin 25, 2012 8:15 am
Re: difficulté de mise en route d'un brûleur à huile de vidange.
J'ai tenté de tourner à l'huile de vidange.
J' ai désormais un encrassement assez important au niveau du gicleur et des électrodes.
Je pulvérise à 0.6 bar et mon air secondaire est quasiment fermé.
la température chaudière est sur 65°C et mon gicleur est un delavan n°9.
Mon manchon artisanal à l'intérieur du foyer s'est bouffé en 3 mois et je n'ai pas mis ni natte, ni brique réfractaire.
la filtration de mon huile est largement perfectible mais ma crépine n'est jamais bouchée.
Je suis donc fort inquiet par cet encrassement qui nécessite un entretien tous les 3 jours....que faire ????
J' ai désormais un encrassement assez important au niveau du gicleur et des électrodes.
Je pulvérise à 0.6 bar et mon air secondaire est quasiment fermé.
la température chaudière est sur 65°C et mon gicleur est un delavan n°9.
Mon manchon artisanal à l'intérieur du foyer s'est bouffé en 3 mois et je n'ai pas mis ni natte, ni brique réfractaire.
la filtration de mon huile est largement perfectible mais ma crépine n'est jamais bouchée.
Je suis donc fort inquiet par cet encrassement qui nécessite un entretien tous les 3 jours....que faire ????
-
- Passionné
- Messages : 1014
- Enregistré le : jeu. sept. 08, 2005 9:13 pm
- Localisation : nord-isère (38)
- Contact :
Re: difficulté de mise en route d'un brûleur à huile de vidange.
peut-être pas assez d'air, si ça encrasse, c'est que ça brule mal, t'es sûr de ton réglage d'air?
Opel Zafira 2.0l DTI à 30% hvb/ Mitsu pajero 2.8l bicarburation made in http://www.aeden.fr
-
- Intéressé
- Messages : 164
- Enregistré le : lun. juin 25, 2012 8:15 am
Re: difficulté de mise en route d'un brûleur à huile de vidange.
Air primaire oui.skyfish a écrit :peut-être pas assez d'air, si ça encrasse, c'est que ça brule mal, t'es sûr de ton réglage d'air?
air secondaire non
je pense à un mauvais positionnement par rapport à l'accroche flamme
-
- Passionné
- Messages : 1014
- Enregistré le : jeu. sept. 08, 2005 9:13 pm
- Localisation : nord-isère (38)
- Contact :
Re: difficulté de mise en route d'un brûleur à huile de vidange.
c'est quoi, ton install? bruleur Kroll? ar-co? fait maison?
Opel Zafira 2.0l DTI à 30% hvb/ Mitsu pajero 2.8l bicarburation made in http://www.aeden.fr
- Tibo1987
- Modérateur
- Messages : 2946
- Enregistré le : sam. janv. 12, 2008 10:53 am
- Localisation : Naucelle 12800
Re: difficulté de mise en route d'un brûleur à huile de vidange.
L'encrassement est difficile à régler... C'est que la flamme se fait trop loin des ailettes ; peut être trop de pulvérisation, ou alors trop d'air secondaire.
Par contre pas assez d'air secondaire donne forcément du charbonnage dans la chambre de combustion ;
Essaie d'avancer / reculer un peu l'axe du gicleur par rapport aux ailettes .. ? Chez moi l'accroche flamme (les ailettes) sont propres, mais les un résidus noir sec se forme sur les angles saillants des ailettes ; et pourrait finir par les boucher.
Je n'observe pas trop de différence entre combustion d'huile propre et la mélasse que je passe ; alors je ne pense pas que ce soit du à ta filtration..
Par contre pas assez d'air secondaire donne forcément du charbonnage dans la chambre de combustion ;
Essaie d'avancer / reculer un peu l'axe du gicleur par rapport aux ailettes .. ? Chez moi l'accroche flamme (les ailettes) sont propres, mais les un résidus noir sec se forme sur les angles saillants des ailettes ; et pourrait finir par les boucher.
Je n'observe pas trop de différence entre combustion d'huile propre et la mélasse que je passe ; alors je ne pense pas que ce soit du à ta filtration..
Merco_C250TD Bicarb
Yaris_D4D Casse moteur
Berlingo Elec, MB100 filtre commun, 206 D
ex Chaudière 100% mélasse
ex Fiat JTD
Yaris_D4D Casse moteur
Berlingo Elec, MB100 filtre commun, 206 D
ex Chaudière 100% mélasse
ex Fiat JTD
- lolo85
- Passionné
- Messages : 1964
- Enregistré le : dim. août 14, 2005 5:25 pm
- Localisation : vendée
- Contact :
Re: difficulté de mise en route d'un brûleur à huile de vidange.
c'est a l'huile de vidange que tu goudronne?
-
- Intéressé
- Messages : 164
- Enregistré le : lun. juin 25, 2012 8:15 am
Re: difficulté de mise en route d'un brûleur à huile de vidange.
Désolé LOLO je n'avais pas vu ta réponse mais il n'est jamais trop tard.
Oui j'ai goudronné à l'huile de vidange.
Oui j'ai goudronné à l'huile de vidange.
- lolo85
- Passionné
- Messages : 1964
- Enregistré le : dim. août 14, 2005 5:25 pm
- Localisation : vendée
- Contact :
Re: difficulté de mise en route d'un brûleur à huile de vidange.
sa tourne a donf en ce moment
-
- Intéressé
- Messages : 164
- Enregistré le : lun. juin 25, 2012 8:15 am
Re: difficulté de mise en route d'un brûleur à huile de vidange.
Je tourne également à fond...comme vous tous je suppose.
Pour ma deuxième saison, je ne passe plus autant de temps à la chaudière à déterminer les pannes et à y remédier.
Je suis donc plutôt dans les réglages qui concourent à la recherche de la meilleure fiabilité possible car à ce jour je ne peux pas garantir que mon système fonctionnera automatiquement des jours et des jours sans se mettre en défaut.
J'ai donc essayé de bruler séparément de l'HVU et de huile minérale usagée HMU.
Ces deux huiles ne réagissent pas de la même façon d'où des réglages différents.
Je voudrais cependant effectuer des tests afin de savoir si la pollution à l'HMU est effective car je ne veux pas m'arrêter aux "on dit que" et savoir si le côté tabou est avéré.
Je tourne à l'HVU mais je n'arrive pas à avoir les bons réglages d'air.
J'ai donc des ailettes qui s'encrassent et un redémarrage pas toujours garanti.
Je ne regrette pas d'avoir installé ce système et c'est pour cela que je suis toujours dans la boucle du forum......lorsqu'il fonctionne.
Pour ma deuxième saison, je ne passe plus autant de temps à la chaudière à déterminer les pannes et à y remédier.
Je suis donc plutôt dans les réglages qui concourent à la recherche de la meilleure fiabilité possible car à ce jour je ne peux pas garantir que mon système fonctionnera automatiquement des jours et des jours sans se mettre en défaut.
J'ai donc essayé de bruler séparément de l'HVU et de huile minérale usagée HMU.
Ces deux huiles ne réagissent pas de la même façon d'où des réglages différents.
Je voudrais cependant effectuer des tests afin de savoir si la pollution à l'HMU est effective car je ne veux pas m'arrêter aux "on dit que" et savoir si le côté tabou est avéré.
Je tourne à l'HVU mais je n'arrive pas à avoir les bons réglages d'air.
J'ai donc des ailettes qui s'encrassent et un redémarrage pas toujours garanti.
Je ne regrette pas d'avoir installé ce système et c'est pour cela que je suis toujours dans la boucle du forum......lorsqu'il fonctionne.
- lolo85
- Passionné
- Messages : 1964
- Enregistré le : dim. août 14, 2005 5:25 pm
- Localisation : vendée
- Contact :
Re: difficulté de mise en route d'un brûleur à huile de vida
alors tu en est ou? a tu essayer de mélanger les huiles?
-
- Intéressé
- Messages : 164
- Enregistré le : lun. juin 25, 2012 8:15 am
Re: difficulté de mise en route d'un brûleur à huile de vida
L'HMU passe en bas et l'HVU reste en haut dans mon réservoir.
Il faudrait que j'installe une pompe de balayage comme sur les GBC 8 KT de l'armée.
Il faudrait que j'installe une pompe de balayage comme sur les GBC 8 KT de l'armée.
- lolo85
- Passionné
- Messages : 1964
- Enregistré le : dim. août 14, 2005 5:25 pm
- Localisation : vendée
- Contact :
Re: difficulté de mise en route d'un brûleur à huile de vida
et en secouant dans un bidon av elles de dissocient?
-
- Intéressé
- Messages : 164
- Enregistré le : lun. juin 25, 2012 8:15 am
Re: difficulté de mise en route d'un brûleur à huile de vida
Elles sont miscibles en apparence mais leur densité étant différente elles se séparent dans le réservoir.
- lolo85
- Passionné
- Messages : 1964
- Enregistré le : dim. août 14, 2005 5:25 pm
- Localisation : vendée